互感器接线
?
答:
三相四线
电表接两个
电流互感器
的方法:在表的接线表壳上有
接线图
,把A、B、C接到相应的电压位置,然后把电流按图接到电流位置,电流表串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可,因为A、C的电流和是B相的电流,一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器。接线图...
三相四线
通过
电流互感器
后用电线又从电流互感器中穿回这样电度表还计量...
答:
三相四线
通过电流互感器以后,再用电线又从互感器中穿过,这样电度表同样会计量电量滴嘛!
电流互感器接线图
正常情况下,如图所示电流互感器中穿过的一次侧线,只有一根线也就是俗称的一匝。这时候其电量直接用电表计数乘以互感器倍率即可啦!如果电源线穿过互感器以后再次又穿过互感器,这时候电量的计算就...
三相四线电流互感器
与
电表接线
方式
答:
三相四线
带
电流互感器
电能计量装置中,在相序接错时,计量肯定会不正确的。三相四线电能表有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与
电表接线
不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
三相电表
怎样
接线
答:
为保证安全,
电流互感器
二次侧末端K2应分别接地。右图为
接线图
的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线。
三相四线
分别是什么线 1、三相电源输送的配线方法 三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行...
三相四线
电子式预付费电能表接
互感器
怎么接
答:
三相四线
电表
接线图
/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
三相电流
连体
互感器
怎样
接线
答:
常用的几种
电流互感器接线图
:
三相四线
电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地...
三相四线
电子式预付费电能表接
互感器
怎么接?
答:
3、6、9接
电流互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。不带电流互感器的
三相四线
电表
接线图
三...
三相四线电表接线图
答:
三相四线
电表
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电表接线图
答:
三相四线
电表
接线图
三相电能表用于计量380V电源的
三相线
耗电总量,分为三相三线和
三相四线
两种类型。电能表的
接线
遵循电流回路和电压回路的原则,即电流线圈与负载串联或接在
电流互感器
二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器二次侧。三相四线电能表,也称作三元件电能表,具有11个接线端,适用于动力和照明混合的供电...